遠程聯網-遠程監控PLC教程
更新日期:2025-05-19 16:27:22
#1.配置Aweseed路由器
1.1創建遠程網絡
(1) 將PLC設備連接到awseed路由器的網絡端口後,進行了異地聯網。 [ 點擊查看網絡教程 ]
(2) 創建awseed遠程組網成功,可以看到網絡中的硬件和軟件成員。 ! [](https:// public-cdn.oray.com/help/1ee3e2ef785c5d0cac286392c040fc3e)
(3) 通過ping測試awseed ip地址,如果通過,則證明組網成功。
! [](https:// public-cdn.oray.com/help/6609ebb2efe5efad8ab74e70a1648e3f)
1.2修改awseed路由器的IP與PLC網段一致
在 [系統設置]-> [系統信息]-> [局域網信息] 中,單擊 ** "修改" ** 局域網ip地址,將10.168.1.1修改為192.168.0.1; ! [](https:// public-cdn.oray.com/help/7bb85c5df8fd8661ad673b6b9d89addd) ! [](https:// public-cdn.oray.com/help/659b85f00d2d732a5d6c787306fcbbd1)
#2.PLC軟件組態 (以西門子、施耐德為例)
2.1施耐德PLC端配置
(1) 實現對PLC的遠程監控,以確保PLC的網絡設置正確並已下載到PLC,包括ip地址,子網掩碼和網關地址。 三個中的一個是錯誤的。
! [](// Upload-cdn)
(2) 開闢soMachine軟件。 如果設置正確,則可以在MyContriller中直接看到目標PLC。 選擇PLC並單擊 「聯機」。 如果不可能: 首先刷新列表; 還沒有,重新啟動somachine; 如果不存在,則需要在本地初始化PLC,並且需要重置上一步中描述的三個參數。
! [](// Upload-cdn)
(3) 上線成功是截圖,可以作為本地操作。
! [](// Upload-cdn)
2.2西門子PLC端配置
(1) 設置西門子PLC的 [ip地址] 和 [子網掩碼]; 選擇 [使用路由器] 並設置路由器地址以使其保持在同一網段中。 這些都是在遠程連接之前設置並下載到PLC的。 如果缺少三個參數中的任何一個,則無法正常連接。
! [](// Upload-cdn)
(2) 打開Botu軟件,然後進入項目視圖。 配置設備以確保要創建的PLC與現場的實際PLC配置一致,[ip地址] 和 [子網掩碼]; [使用路由器],也一致。 然後單擊 [聯機]。
! [](// Upload-cdn)
(3) 彈出下圖所示界面,參數選擇如圖所示。 PG/PC界面,有時不能顯示虛擬網卡,選擇實際電腦網卡,也是可以的。 選擇目標設備時,請選擇具有相同顯示地址的設備,否則找不到該設備。 然後開始搜索。
! [](// Upload-cdn)
(4) 上線後,可以選擇上傳程序或下載程序。
! [](https:// public-cdn.oray.com/help/a11179269860bb79f38c01342143426e)
** 注意: 在遠程使用之前,最好先備份程序,以免在傳輸過程中由於網絡中斷而導致程序丟失。 **
文檔內容是否對您有幫助?
如果遇到產品相關問題,您可諮詢 在線客服 尋求幫助。