Jaringan di luar lokasi-pemantauan jarak jauh PLC tutorial
Memperbaharui tanggal:2025-05-19 15:56:26
##1. Konfigurasi router dandelion
1.1 Membuat jaringan di luar lokasi
(1) Setelah menghubungkan perangkat PLC ke port router dandelion, jaringan di luar lokasi dilakukan. [ Klik untuk melihat tutorial grup ]
(2) Berhasil membuat jaringan jarak jauh dandelion, Anda dapat melihat anggota perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan. !
(3) Uji alamat IP dandelion dengan ping. Jika disetujui, itu membuktikan bahwa jaringan berhasil.
1.2 Modifikasi IP router dandelion konsisten dengan segmen jaringan PLC
Di [Pengaturan Sistem]-> [Informasi Sistem]-> [Informasi LAN], klik ** "Ubah" ** Alamat IP LAN, ubah 10.168.1.1 menjadi 192.168.0.1; ! !
##2. konfigurasi perangkat lunak PLC (untuk Siemens, Schneider misalnya)
##2.1 Konfigurasi akhir Schneider PLC
(1) Menerapkan pemantauan jarak jauh PLC untuk memastikan bahwa jaringan PLC diatur dengan benar dan telah diunduh ke PLC, termasuk alamat IP, subnet mask, dan alamat gateway. Ketiganya salah.
! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111850394445.png)
(2) Buka perangkat lunak soMachine. Jika Anda mengaturnya dengan benar, di MyContriller, Anda dapat langsung melihat target PLC, pilih PLC, dan klik online. Jika tidak memungkinkan: refresh daftar terlebih dahulu, jika tidak, restart somachine, jika tidak ada lagi, Anda perlu menginisialisasi PLC secara lokal dan mengatur ulang tiga parameter yang dijelaskan pada langkah sebelumnya.
! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111851269062.png)
(3) Keberhasilan online adalah tangkapan layar, dan pada titik ini Anda dapat beroperasi seperti lokal.
! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111851387590.png)
2.2 konfigurasi terminal PLC Siemens
(1) Atur [alamat IP] dan [subnet mask] dari Siemens PLC; pilih [Gunakan router], dan atur alamat router untuk tetap berada di segmen jaringan yang sama. Ini sudah diatur sebelum koneksi jarak jauh, download ke PLC. Salah satu dari tiga parameter hilang dan tidak dapat dihubungkan secara normal.
! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111852216010.png)
(2) Buka perangkat lunak Bo Tu, dan kemudian masukkan tampilan proyek. Konfigurasi perangkat dilakukan untuk memastikan bahwa PLC yang akan dibuat konsisten dengan konfigurasi PLC yang sebenarnya di lapangan, [alamat IP], [subnet mask]; [gunakan router], juga harus konsisten. Kemudian klik [Buka Online].
! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111852388952.png)
(3) Antarmuka yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini muncul, dan pemilihan parameter ditunjukkan pada gambar. Antarmuka PG/PC, kadang-kadang tidak dapat menampilkan kartu jaringan virtual, juga dimungkinkan untuk memilih kartu jaringan yang sebenarnya mengakses Internet. Saat memilih perangkat target, pilih perangkat dengan alamat tampilan yang sama, jika tidak perangkat tidak dapat dicari. Setelah memulai pencarian, Anda bisa.
! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111852553421.png)
(4) Setelah online, Anda dapat memilih untuk mengunggah program atau mengunduh program.
** "Perhatian": Sebelum digunakan dari jarak jauh, yang terbaik adalah membuat cadangan program untuk menghindari kehilangan program yang disebabkan oleh gangguan jaringan selama transmisi. **
Apakah isi dokumen ini membantu Anda?
Jika Anda mengalami masalah terkait produk, Anda dapat berkonsultasi Layanan pelanggan Online Minta bantuan.