Tutorial de PLC de monitoreo remoto de redes remotas
Fecha de actualización:2025-05-19 15:56:22
##1. Configurar el enrutador de diente de león
1.1 Crear una red remota
(1) Después de conectar el equipo PLC al puerto de red del enrutador de diente de león, realice una red remota. [ Haga clic para ver el tutorial de redes ]
(2) Si la creación de una red remota de Dandelion es exitosa, puede ver los miembros de hardware y software en la red. ¡No!
(3) Pruebe la dirección IP del diente de león a través del ping. Si está conectado, la red será exitosa.
1.2 Modificar la IP del enrutador de diente de león para que sea consistente con el segmento de red PLC
En [Configuración del sistema]-> [Información del sistema]-> [Información de LAN], haga clic en ** "Modificar" ** Dirección IP de LAN y cambie 10.168.1.1 a 192.168.0.1; ¡No! ¡No!
##2. Configuración del software PLC (por ejemplo, Siemens, Schneider)
2.1 Configuración del lado del PLC de Schneider
(1) Realice el monitoreo remoto del PLC para asegurarse de que la configuración de red del PLC sea correcta y se haya descargado al PLC, incluida la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace.
¡No! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111850394445.png)
(2) Abra el software soMachine, si la configuración es correcta, en MyContriller, puede ver directamente el PLC de destino, seleccione el PLC y haga clic en línea. Si no existe la posibilidad: primero actualice la lista; aún no, reinicie la somachine; si no existe, debe inicializar el PLC localmente y restablecer los tres parámetros descritos en el paso anterior.
¡No! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111851269062.png)
(3) El éxito en línea es la captura de pantalla, que se puede operar como local.
¡No! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111851387590.png)
2.2 Configuración del extremo PLC de Siemens
(1) Configure la [dirección IP] y la [máscara de subred] de Siemens PLC; seleccione [use el enrutador] y configure la dirección del enrutador para mantenerlo en el mismo segmento de red. Estos se configuran antes de la conexión remota y se descargan en el PLC. Falta cualquiera de los tres parámetros y no se puede conectar correctamente.
¡No! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111852216010.png)
(2) Abra el software Botu y luego ingrese a la vista del proyecto. Realice la configuración del equipo para asegurarse de que el PLC que se creará sea consistente con la configuración real del PLC en el sitio, [dirección IP], [máscara de subred], [uso del enrutador], también debe ser consistente. Luego haga clic en [Ir a línea].
¡No! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111852388952.png)
(3) Aparece la interfaz como se muestra en la figura siguiente, y la selección de parámetros se muestra en la figura. Interfaz PG/PC, a veces no puede mostrar la tarjeta de red virtual, también es posible elegir la tarjeta de red real de la computadora. Cuando seleccione un dispositivo de destino, seleccione un dispositivo que muestre la misma dirección; de lo contrario, no podrá buscar el dispositivo. Luego comience a buscar, puede.
¡No! [](// Upload-cdn.orayimg.com/upload/help/1904/201904111852553421.png)
(4) Después de ir a Internet, puede optar por cargar el programa o descargarlo.
** "Nota": antes de usarlo de forma remota, es mejor realizar una copia de seguridad del programa para evitar la pérdida del programa causada por la interrupción de la red durante la transmisión. **
¿Te ayudó el contenido del documento?
Si encuentra problemas relacionados con el producto, puede consultar Servicio al cliente en línea Pide ayuda.