Mạng từ xa-Hướng dẫn PLC giám sát từ xa
Ngày cập nhật:2025-05-19 16:03:28
##1. Cấu hình Bộ định tuyến aweseed
##1.1 tạo mạng từ xa
(1) sau khi thiết bị PLC được kết nối với cổng mạng của Bộ định tuyến aweseed, việc kết nối mạng ngoài trang web được thực hiện. [ nhấp để xem hướng dẫn mạng ]
(2) việc tạo ra mạng từ xa aweseed thành công, và có thể nhìn thấy các thành viên phần cứng và phần mềm trong mạng. !
(3) làm mất địa chỉ IP thông qua kiểm tra Ping, và nếu nó được thông qua, mạng được chứng minh thành công.
##1.2 sửa đổi IP của Bộ định tuyến hạt giống để phù hợp với phân khúc Mạng PLC
Trong [cài đặt hệ thống]-> [thông tin hệ thống]-> [thông tin Lan], Nhấp vào ** "sửa đổi" ** địa chỉ IP LAN để thay đổi 10.168.1.1 Thành 192.168.0.1; ! !
#2. Cấu hình phần mềm PLC (lấy SIEMENS, Schneider làm ví dụ)
##2.1 Schneider PLC kết thúc cấu hình
(1) thực hiện giám sát từ xa PLC để đảm bảo rằng các thiết lập mạng của PLC là chính xác và đã được tải về PLC, bao gồm địa chỉ IP, mặt nạ Mạng con và địa chỉ cổng. Một trong ba cái là sai.
(2) mở phần mềm somachine. Nếu cài đặt là chính xác, PLC mục tiêu có thể được nhìn thấy trực tiếp trong mycontriller. Chọn PLC và nhấp vào trực tuyến. Nếu không thể: Làm mới danh sách trước; chưa khởi động lại somachine; nếu nó không tồn tại, PLC cần được khởi tạo cục bộ và ba thông số được mô tả trong bước trước cần được thiết lập lại.
(3) thành công trực tuyến là ảnh chụp màn hình, có thể được vận hành tại địa phương.
##2.2 Siemens PLC kết thúc cấu hình
(1) đặt [địa chỉ IP] và [mặt nạ Mạng con] của SIEMENS PLC; Chọn [Sử dụng bộ định tuyến] và đặt địa chỉ Bộ định tuyến để giữ nó trong cùng một phân đoạn mạng. Tất cả đều được thiết lập và tải về PLC trước khi kết nối từ xa. Nếu Thiếu một trong ba thông số, nó không thể kết nối bình thường.
(2) mở phần mềm botu và sau đó vào chế độ xem dự án. Cấu hình thiết bị để đảm bảo rằng PLC được tạo ra phù hợp với cấu hình PLC thực tế trên trang web, [địa chỉ IP] và [mặt nạ Mạng con]; [Sử dụng Bộ định tuyến], cũng nhất quán. Sau đó nhấp vào [truy cập trực tuyến]].
(3) Giao diện hiển thị trong hình bên dưới bật lên và lựa chọn tham số được hiển thị trong hình. Giao diện PG/Pc, đôi khi không thể hiển thị Card mạng ảo, chọn Card mạng máy tính thực tế, cũng có thể. Khi chọn thiết bị mục tiêu, hãy chọn thiết bị có cùng địa chỉ hiển thị, nếu không thiết bị không thể tìm thấy. Sau đó bắt đầu tìm kiếm.
(4) sau khi lên mạng, bạn có thể chọn tải lên chương trình hoặc tải xuống chương trình.
** Chú ý: Trước khi sử dụng từ xa, tốt nhất là sao lưu chương trình để tránh mất chương trình do gián đoạn mạng trong quá trình truyền. **
Nội dung của tài liệu có giúp bạn không?
Nếu bạn gặp phải vấn đề liên quan đến sản phẩm, bạn có thể tham khảo ý kiến Dịch vụ khách hàng trực tuyến Yêu cầu giúp đỡ.