원격 네트워킹-원격 모니터링 PLC 튜토리얼
업데이트 날짜:2025-05-19 16:03:23
##1. Aweseed 라우터 구성
1.1 원격 네트워킹 만들기
(1) PLC 장비가 Aweseed 라우터의 네트워크 포트에 연결되면 오프 사이트 네트워킹이 수행됩니다. [ 네트워킹 자습서를 보려면 클릭 ]]
(2) Aweseed 원격 네트워킹의 생성은 성공적이며 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 멤버를 볼 수 있습니다. !
(3) 핑 테스트를 통해 IP 주소를 무시하고 통과하면 네트워킹이 성공적임을 입증합니다.
1.2 Aweseed 라우터의 IP를 PLC 네트워크 세그먼트와 일치하도록 수정
[시스템 설정]-> [시스템 정보]-> [LAN 정보] 에서 ** "수정" ** LAN IP 주소를 클릭하여 10.168.1.1 에서 192.168.0.1 로 변경합니다. ! !
##2. PLC 소프트웨어 구성 (예를 들어 지멘스, 슈나이더)
2.1 슈나이더 PLC 최종 구성
(1) PLC의 네트워크 설정이 정확하고 IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이 주소를 포함하여 PLC에 다운로드되었는지 확인하기 위해 PLC의 원격 모니터링을 실현하십시오. 세 가지 중 하나가 잘못되었습니다.
! [](// 업로드-cdn)
(2) soMachine 소프트웨어를 엽니다. 설정이 정확하면 대상 PLC를 MyContriller에서 직접 볼 수 있습니다. PLC를 선택하고 온라인 을 클릭합니다. 가능하지 않은 경우: 먼저 목록을 새로 고칩니다. 아직 소마틴을 다시 시작하십시오. 존재하지 않으면 PLC를 로컬로 초기화해야하며 이전 단계에서 설명한 세 가지 매개 변수를 재설정해야합니다.
! [](// 업로드-cdn)
(3) 온라인 성공은 로컬로 작동 할 수있는 스크린 샷입니다.
! [](// 업로드-cdn)
2.2 지멘스 PLC 최종 구성
(1) Siemens PLC의 [IP 주소] 및 [서브넷 마스크] 를 설정하십시오. [라우터 사용] 을 선택하고 라우터 주소를 설정하여 동일한 네트워크 세그먼트에 보관하십시오. 이들은 모두 원격 연결 전에 PLC에 설치되고 다운로드됩니다. 세 매개 변수 중 하나가 누락 된 경우 정상적으로 연결할 수 없습니다.
! [](// 업로드-cdn)
(2) Botu 소프트웨어를 열고 프로젝트 뷰를 입력합니다. 생성 할 PLC가 사이트의 실제 PLC 구성, [IP 주소] 및 [서브넷 마스크] 와 일치하도록 장비를 구성합니다. [라우터 사용], 또한 일관성. 그런 다음 [온라인 이동]] 을 클릭합니다.
! [](// 업로드-cdn)
(3) 아래 그림에 표시된 인터페이스가 팝업되고 매개 변수 선택이 그림에 표시됩니다. PG/PC 인터페이스는 때로는 가상 네트워크 카드를 표시 할 수 없으며 실제 컴퓨터 네트워크 카드를 선택하면 가능합니다. 대상 장치를 선택할 때 동일한 표시 주소를 가진 장치를 선택하십시오. 그렇지 않으면 장치를 찾을 수 없습니다. 그런 다음 검색을 시작하십시오.
! [](// 업로드-cdn)
(4) 온라인으로 이동 한 후 프로그램을 업로드하거나 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다.
** 주의: 원격 사용하기 전에 전송 중 네트워크 중단으로 인한 프로그램의 손실을 피하기 위해 프로그램을 백업하는 것이 가장 좋습니다. **